xbc5620924
級別: 略有小成
![]() |
深井泵 45KW 電纜配幾平方的 急。。。! 控制柜到泵距離850米 打聽一下最少都要用120平方的 需要做過這方面的證實 [ 此帖被xbc5620924在2011-05-07 13:47重新編輯 ] |
---|---|
|
bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
![]() |
這麼遠的距離要考慮電壓降,35平的太小。45KW 850米,電壓降粗算一下大概為30多V。如果要把電壓降控制在5%內20V左右,最小50平,最好70平。 以上個人意見,LZ參考。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
健康報
書到用時方恨少
級別: 略有小成
![]() |
銅線50 鋁線70 距離太遠如果近距離35就可以 最好是拉個控制線經濟實惠 [ 此帖被健康報在2011-05-07 19:19重新編輯 ] |
---|---|
|
dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園?
![]() |
距離太遠,這方面學習一下,沒搞過. ![]() |
---|---|
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
![]() |
銅的電阻率20Ω/1Km*1mm2, P(45kw)=√3*U(380V)*I*COS∮(0.85) I=80.5A L=0.85Km 如果用95的銅芯線電壓降為28.8V,選擇95的銅芯線比較合適,70偏小,120不算浪費。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
中國工控
學習
級別: VIP會(huì )員
![]() |
我噶感覺35平方的應該可以,45KW交流電機電流應該是125A左右,距離不算遠,壓降不大,35的應該沒有問題的 ![]() 樓主留言:距離有850米還不算遠呀 |
---|---|
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
![]() |
9樓的兄弟:45KW的電機電流有125A,是哪個廠家生產的,JO2型電機也沒有125A啊,要是真的有125A,120平方的銅芯線也不能滿足要求喔?35平方的銅芯線850米長電阻值有多少歐姆?在這里不僅要考慮導線的載流量還要考慮線路的電壓降,不然線路敷設好了來投入運行時才發覺電機轉不了或工作不正常,別人要笑話你這個師傅是水貨。 [ 此帖被liuhuaxing在2011-05-05 22:35重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |