yuming1231
工控我愛你
級別: 略有小成
![]() |
將程序用模擬器模擬時發現第一個操作數C1與第二個操作數#5相等時25506沒變為ON,是怎么回事? 比較指令CMP(20) 本指令的功能是將S(源通道)中的內容與D(目標通道)的內容進行比較,其比較結果送到PLC的內部專用繼電器25505、05506、25507中進行處理后輸出,輸出狀態見表4-9。 表4-9 比較結果輸出專用繼電器狀態表 SMR 25505 25506 25507 S>D ON OFF OFF S=D OFF ON OFF S,D OFF OFF ON 比較指令CMP用于將通道數據S與另一通道數據D中的十六進制數或四位常數進行比較,S和D中至少有一個是通道數據。 |
---|---|
|
sandy_love
感悟生活,創(chuàng )新的源泉...
級別: 家園?
![]() |
把程序發上來不是更直觀嗎 |
---|---|
|
fjqz00
級別: 論壇先鋒
![]() |
最好把程序發上來,另外,在OMRON的程序中,如果CMP被多次調用的話,你就無法看到25505等的ON和OFF狀態。正常在 CMP指令下會(huì )寫: 25505 OUT 200.00之類的,這樣你通過查看200.00的狀態就知道比較結果了。 |
---|---|
|