刻骨銘心
若愛,請深愛
級別: 家園?
![]() |
丹佛斯FC51系列變頻器,由PLC控制它的端子來運行。NPN控制方式,其他同型號的運行正!疽彩荖PN控制方式】,其中有一臺施加啟動信號后沒法運行《施加啟動信號后變頻器會(huì )以它本身的調節電位器的頻率來運行》,也沒有顯示什么報警《同其他變頻器參數設定一致》,找不出原因。沒辦法再給這個變頻器另外一個端子施加一個信號做點動運行,這是它可以運行了。但是運行后變頻器的頻率會(huì )以點動設定的頻率來運行一會(huì )后兒,接著開始往下降,快為0頻率時又往上升,一直循環著。再這期間變頻器偶爾還會(huì )停止運行【監視PLC輸出正!。停頓一下又開始運行。。。。。。琢磨兩天找不出問題,以為干擾,把他的信號懸空隔離開還是有這種問題。。。嘗試運行中把它的點動信號拿掉,它突然就停止運行了《啟動信號還有,這是它要以電位器頻率運行才對》。又嘗試直接短接0V《NPN方式》,它運行但還是重復著跳躍。無奈之下把這信號短接24V,這下正常了,可它是NPN方式呀,不合常理,所以也不敢這樣使用。它由撥碼開關來選擇NPN或PNP控制方式,所以說不會(huì )設定錯的。。。其他變頻器正常的運行著。。。。郁悶呀。已經確定沒有干擾,PLC輸出也正常。。。沒辦法了,大家指教一下或給點意見參考參考吧。。。。。多多謝謝大家了。 |
|
---|---|---|
|
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
![]() |
應該是控制信號的的方式設置有問題:比如有的變頻器可以選擇控制信號為漏極,也可以設置為源極,通過指撥開關來選擇,你仔細看看相關的說明書能夠找到答案的 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
zzj8133
共同進步
級別: 略有小成
![]() |
我以前也碰到過這種情況,只是變頻器牌子不同,原因是變頻器參數功能選項設定出錯,大多數變頻器都有自動程序運轉模式選擇,如選項有0-6不等,0代表自動程序運轉無效,1.代表執行單一周期之自動運轉模式,停止后會(huì )由停止前的速度起,繼續運轉,2,連續循環周期之自動運轉模式,停止后會(huì )由停止前的速度起,繼續運轉。3.4.5.6.功能不說了。這種情況一般只需恢復變頻器出廠設置。然后輸入自己的使用參數存儲參數,關掉變頻器電源再打開試試。(另,運轉命令來源外部端子) |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
killking998
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
嚴重同意二樓的說法 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
seeyou
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
可能是變頻器的參數設置有問題 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ukqbso
勇氣 源于 自信
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
是哦,,變頻器運轉方式沒改過來。。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|