fudong
級別: 家園?
![]() |
大家好!我現在用三菱FX2N-2DA 控制兩臺三菱變頻器 用0-10V和 4-20mA 我也都屏蔽啦 都不理想 怎么辦? 用0-10 V 頻率不穩定 一臺一臺單開 沒問題,兩臺一起開 就有一臺會(huì )自己停下來, 用4——20mA 10分鐘后 就報故障 模擬電流異常 應該怎么解決呢? |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會(huì ), 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
![]() |
1.模擬量信號線不要和變頻器的輸出線穿到同一線槽; 2.將屏蔽線的屏蔽層接到開關PLC的COM端; 3.在信號線上套上兩個鐵氧體磁環; 4.將變頻器的接地端子正確接地; 5.屏蔽線換成雙絞屏蔽線; 6.將電路中每一路獨立直流電源的負端并聯! 做到以上幾點,估計應該問題不大,要是問題依舊,建議樓主采用通信方式,通信是數字信號,抗干擾能力強! |
---|---|
|
535357
級別: 略有小成
![]() |
我也都屏蔽啦,你是怎么屏蔽的,講清楚啊,好對癥下藥啊。 |
---|---|
|
蕭風
當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
級別: 略有小成
![]() |
把變頻器的設備接地應該可以解決,我碰到過類似的干擾 |
|
---|---|---|
|