電氣控制柜的調試
在調試前的準備工作完成之后方可進行試車和調整工作。
1.空操作試車
斷開主電路,接通電源開關,使控制電路空操作,檢查控制電路的工作情況,如按鈕對繼電器、接觸器的控制作用;自鎖、連鎖的功能;急停器件的動作;行程開關的控制作用;時間繼電器的延時時間等。如有異常,立刻切斷電源開關檢查原因。
2.空載試車
在第一步的基礎之上,接通主電路即可進行。首先點動檢查各電動機的轉向及轉速是否符合要求;然后調整好保護電器的整定值,檢查指示信號和照明燈的完好性等。
3.帶負荷試車
在第l步和第2步通過之后,即可進行帶負荷試車。此時,在正常的工作條件下,驗證電氣設備所有部分運行的正確性,特別是驗證在電源中斷和恢復時對人身和設備的傷害、損壞程度。此時進一步觀察機械動作和電器元件的動作是否符合原始工藝要求;進一步調整行程開關、的位置及擋塊的位置;對各種電器元件的整定數值進一步調整。
4.試車的注意事項
(1)調試人員在調試前必須熟悉生產機械的結構、操作規程和電氣系統的工作要求。
(2)通電時,先接通主電源,斷電時,順序相反。
(3)通電后,注意觀察各種現象,隨時做好停車準備,以防止意外事故發生。如有異常,應立即停車,待查明原因之后再繼續進行。未查明原因不得強行送電。