![]() 電路如下圖, 圖中的T11與N線沒有電壓,N線分別與三相母線R0、S0、T0測量有220V 左右的電壓。 保險器上端T1與N沒有220V電壓,就是保險器下端T11與N線沒有電壓。 保險器絕對是好的,換了好幾個。。。這并不保險絲及保險座的問題。 另外,我無意中在不拆原風機的情況下,用另一個同樣的風機,一條線接在N線上,另一接在T1上,風機不轉。 但是接到R1或者S1上,兩個風機就可以轉。 怎么解釋這個原因????? |
|
---|---|---|
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會(huì )員
![]() |
再上傳一個PDF格式的。 等待中……&………………& |
|
---|---|---|
|
fkw12345
級別: VIP會(huì )員
![]() |
T1與S1 之間有無380v 電壓? |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會(huì )員
![]() |
T1與S1、R1都有正常的390V的電壓。 我下邊用的是三菱的變頻器都可以正常工作 ~! 我不解啊~~!~!~??~?~?~?~?~?~?~?~?~?~?~? 我糾結啊~!~!~!~?~?~?~?~?~?~?~?~?~?~?~?~! |
|
---|---|---|
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會(huì )員
![]() |
R0、S0、T0之間有390V線電壓,與N線有220V 左右的相電壓。 R1、S1、T1之間有390V 電壓。 但是,T1端接了一條線引到保險器。 T1與N線就同有電壓,R1、S1與N線都 有電壓。 當我把到保險器的T1線拆下后,斷路器下端的R1\S1\T1與N線都有電壓~! 神奇啊~!~!~!~! |
|
---|---|---|
|
渤海邊
天下大事必作于細
級別: 略有小成
![]() |
你那T11和N之間那個圓的是什么東西呀,是不是那個東西壞了。導致N線上帶有和T11同相的電壓。你量一下N線和其他兩條線的電壓。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
應該是有電壓的。如果沒有電壓,風扇能轉動,那才叫奇怪呢。 ![]() |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
渤海邊
天下大事必作于細
級別: 略有小成
![]() |
你把TI的保險摘掉,量保險上口的線和N線的電壓如果正常,那就是T11和N線之間的那個東西有問題了。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
![]() |
把變頻器的輸入線拆除后,再檢查三相的線電壓以及每相的相電壓,可能的問題出在 T1 的二頭拱頭處。也有可能是線鼻子的連接不良。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會(huì )員
![]() |
T11與N線之間那個圓的就是單相220V風機啊~!如果說它壞了,那么我用第二個風機一個接N一個接R1或者S1的時候,這兩個風機都會(huì )正常轉。 可以這樣說,保險器的T1線接在哪一相上,哪一相就與N線沒有電壓。。。。 同時上傳一個電路圖CAD版 的~! |
|
---|---|---|
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會(huì )員
![]() |
現在的問題是應該有電壓的沒有電壓~!~?~!~?~?~?~! |
|
---|---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
是否是一相了,例如電源線內部短路了之類的情況,把所有和外部接通的電路切斷,如果風扇再轉,那才叫奇怪。 ![]() ![]() |
|
---|---|---|