dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園?
![]() |
輸出功率200KW,輸出電流為360A的三相發電機,輸出用多大的銅芯線? [ 此帖被dujiang100在2011-05-14 10:42重新編輯 ] |
---|---|
|
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
用3X120+1X60的四芯電纜即可! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
向陽鋁材公司
級別: *
![]() |
給你一個常用的口訣吧,也不用刻意去記那一個規格的載流量了: 銅芯電纜導線安全載流量計算: 10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95兩倍半。 穿管、溫度八、九折,裸線加一半。銅線升級算。 口訣中的阿拉伯數字與倍數的排列關系如下: 對于1.5、2.5、4、6、10mm2的導線可將其截面積數乘以5倍。 對于16、25mm2的導線可將其截面積數乘以4倍。 對于35、50mm2的導線可將其截面積數乘以3倍。 對于70、95mm2 的導線可將其截面積數乘以2.5倍。 對于120、150、185mm2的導線可將其截面積數乘以2倍。 以上數值是鋁線的,銅線的按大一級算,例如10平方的銅線按16平方的鋁線計算 |
---|---|
|
sunshj
世界真精彩
級別: 略有小成
![]() |
負載決定電流。你這個問題讓人很難回答,還有很多因素你沒有說明,如距離、負載類型、大小。我們不能攏統說多大。 1要遵守發電機的使用規范,2電源線計算。 下面的資料看是否幫助你 ![]() |
---|---|
|
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
![]() |
最好用150x3+1的銅電纜,現在的電纜都有縮水,這樣比較保險。 |
|
---|---|---|
|
路龍遠
老師:有了您們的指教又使我在學習工控上又上了一個新的臺階!
級別: 略有小成
![]() |
|
---|---|
|