今天給一臺老車床換了個新的安川變頻器。 以前的變頻器型號是 CIMR-SCBA21P5 ,現更換的是CIMR-VB2A-0010 (V1000系列)。
頻率是用2個電位器調整的。通過機械上的凸輪開關交替切換頻率。
現在的問題是: 1. 順時針旋轉電位器,頻率減小。逆時針轉轉,頻率增大,與其它老設備動作相反。(我只接了接在變頻器上的線,其它線路沒動。)
2. 先短接正轉線路(S1 - SC),然后給變頻器通電,面板上的"RUN"燈 閃爍,電機 不運轉。
如果 先給變頻器通電,然后再短接正轉線路(S1 - SC), "RUN"燈 常亮,電機 運轉。
注: 原設備上的主回路端子排上的 SF SC FR FC 這4個端子有引線。因為沒有找到老變頻器的說明書,不知道這4個端子是什么功能。
我現在將這4根線接在 +V A1 S5 SC這4個端子上。
請問 像這些情況,問題一般會(huì )出在哪里。 具體會(huì )調到那些參數。
急盼高手指點。謝謝!