本人想用一臺人機同時監視2臺FX2N PLC 不知道這個通訊具體要怎么配置合適,其中一臺PLC距離另一臺PLC 和人機大約100M 我要監視這臺人機的10個數據寄存器值,幫幫忙,給個合理配置的通訊方案,我的用的HMI是三菱的GT1175-VNAB PLC是FX2N
lipengju510
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 107 個
工控威望: 245 點
下載積分: 540 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2006-09-10
最后登錄: 2024-10-06
查看lipengju510的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-02-21 09:48
可以使用FX0N-485ADP和CPU與ADP轉接板各兩個,加在兩個PLC中的CPU的左側,最好使用單線傳輸,總共3條線,DA,DB和G ,為并行連接,可以傳輸500M,當然最后不要忘記在A(yíng)DP的DA與DB之間加上110歐姆的終端電阻.至于數據和位的傳遞,可以參考通訊手冊,很簡單的.
airwolfjava
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看airwolfjava的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2007-04-03 11:54
或者用10 BASE
baoshizhi
級別: VIP會(huì )員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 522 個
工控威望: 529 點
下載積分: 2230 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2006-08-21
最后登錄: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2007-04-04 10:01
三菱的GT1175-VNBA-C不支持多通道連接,只可以連一個PLC,GT1500系列支持。
你只能兩臺FX2N  PLC通訊,再用其中一臺和GOT連接。
FX2N之間的通訊可以用RS485,使用FX2N-485BD,比較經濟,不過距離只有50m;
另一種是用FX0N-485ADP加FX2N-CNV-BD可以到500m,價格就貴一點了。
[ 此貼被baoshizhi在2007-04-04 14:33重新編輯 ]
xidde
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 312 個
工控威望: 649 點
下載積分: 1190 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2008-04-10
最后登錄: 2024-01-17
查看xidde的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-04-11 13:49
可以用2 個DB485模塊讓PLC和PLC 通信(一個主站一從站)
屏和主站PLC通信就可以了

夜夜躁日日躁狠狠久久|国产精品亚洲va在线观看|色天天天天综合男人的天堂|日本特黄特色aa大片免费|国产好痛疼轻点好爽的视频|欧美18school人禽杂交