0904143224
級別: *
![]() |
我給了一個正轉的指令給變頻器,但是變頻器不轉,485BD模塊上的發送數據燈亮,但是接收數據燈不亮。 像這樣子的情況該如何解決 |
---|---|
|
aries
級別: 略有小成
![]() |
你好 請問你是用三菱PLC控制的嗎 ?如果是 可以發一份你的程序給我學習學習嗎 謝謝前輩! 小弟 最近一直在研究通訊控制變頻器 但是一直么有結果 我需要例子 再次謝謝 |
---|---|
|
angellsea
級別: 探索解密
![]() |
對不起, 按錯鍵了. 上面沒說清楚: 1. 接線錯誤. 2. 通訊設置錯誤. 慢慢查查吧. 首先保證接線是正確的, 然后再檢查通訊設置的問題. |
---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
有發送沒接收,仔細看看程序,說明書上的也不一定完全正確。 |
---|---|
|
0904143224
級別: *
![]() |
麻煩樓上上了 看下我的參數和設置吧 我很急啊 331=02 一個變頻器 332=96 333=10 數據長7位一位停止位 334=2 偶教驗 335=1 重試次數 336=9999 不進行通訊檢測 337= 9999 程序中指定等待時間 341=1 340=1 549=0 三菱通訊協議 接線 plc側 變頻器側 RDA SDA RDB SDB SDA RDA SDB RDB SG SG |
---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
你這個是參數設置,主要還得看你寫的程序是什么樣的。 |
---|---|
|
0904143224
級別: *
![]() |
問題解決了 但是我想用modbus來做一下 不知道版主有沒有相關的資料推薦一下 |
---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
不知道A700是否支持modbus 協議。 寫程序不難,只是設置要對就可以,主站有發送,從站有接受證明線路和設置一般無問題,不能通上的就是程序的問題。 |
|
---|---|---|
|