zhangdingye
生命沒有投機,平凡也能創(chuàng )造奇跡!
級別: 略有小成
![]() |
各位 高手 我用FX2N--64MR 基本單元 連接 FX2N--16EX 輸入專用 擴展單元 用擴展單元來做I/O點。程序寫入后 短接線短接I點不起作用 。但用軟元件測試中的強制 程序可以運行 這是為什么 ?? 還有這個 FX2N--16EX 輸入點 是和 COM 接通 還是和 +24 接通 看說明書 也不清楚! 請各位賜教!多謝! 還有個問題 就是要將PLC里面的程序清空 是不是創(chuàng )建一個新工程 然后什么也不寫 直接寫入PLC 把源程序覆蓋 這樣可以嗎 請指點!不勝感謝! [ 此帖被zhangdingye在2011-09-17 03:23重新編輯 ] |
---|---|
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
你的接線有問題,還有要清空程序就直接清空plc內存就可以了。 |
|
---|---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
擴展地址必須從X040 ~ X047;X050 ~ X057之間選擇。 與+24V連接。 不用清空,直接在原程序中寫,完成后進行寫入(程序自動覆蓋) |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
首先看主機X到多少,然后從下個8位開始。 比如64MR輸入32點,主機輸入點應該是X0-X7 X10-X17 X20-X27 X30-X37 那么擴展的FX1N-16EX就是從X40-X47 X50-X57 接通可以這樣:64MR的24+連接16EX的24+,然后64MR的COM接X(jué)40生效 PLC軟件里有一個清除內存,清除存儲器選項,用這個清空PLC比較好 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
![]() |
正解 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
需要注意的是當擴展模塊加到X077后的地址是X100開始了。同時你如果寫入如X080地址程序就報錯誤。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wuliang211
小剛
級別: 家園?
![]() |
引用第2樓wwcwwc于2011-09-17 08:21發表的 : 擴展地址必須24V連接從X040 ~ X047;X050 ~ X057之間選擇。 與+24V。 不用清空,直接在原程序中寫,完成后進行寫入(程序自動覆蓋) 基本單元和擴展單元24V不能連接的,吧兩個COM連接一起就好了,程序不用改變,或重寫覆蓋一次,有時間你查看fx2n使用手冊27頁就明白了, 基本單元和擴展模塊24V要連接的 |
---|---|
|
zhangdingye
生命沒有投機,平凡也能創(chuàng )造奇跡!
級別: 略有小成
![]() |
多謝各位大俠的指點 我再連上線試試 |
---|---|
|