夜夜躁日日躁狠狠久久|国产精品亚洲va在线观看|色天天天天综合男人的天堂|日本特黄特色aa大片免费|国产好痛疼轻点好爽的视频|欧美18school人禽杂交

shenwq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看shenwq的 主題 / 回貼
72樓  發表于: 2008-04-19 21:58
樓主在回貼中說過這個客戶的工程款很難要的話吧,那么這推斷一下,這個項目做的時候價格也一定是被壓的很低的,低到你們不得不利用節約一部分保護電路的地步來保證利潤,這樣低的利潤你們只能采用一些低端的附件來做系統配套,這些包括電線、接線端子、線槽等,而這些低端的東西往往會(huì )在著火后起助燃的作用,這是這個柜子為什么能燒到如此地步的一個原因吧!
我來做個簡單的原因分析:電路主控線路中某個接線端子線沒有接牢,經過一段時候通電使用后,因通過流時會(huì )發熱,從而導致該點越來越松,用到一定程度以后通電后發生電火花,隨著時間的推移,間隙越來越大,火花越來越大,從而電火花點燃易燃的接線端子或電線絕緣層,從而導致事故的發生。因此你可以檢查接線端子或各處有大電流通過的接線頭,一般來說,沒有松動的接線頭會(huì )夾在端子內,不可能被熔化的,而放電的端子一定是熔化的。如果能找出這個端子,那么這個事故是你們的制作和使用原料的原因造成的,如果沒有發現這類問題,可以推斷是對方人為原因造成。注意一個可能的原因是使用時柜門沒有關閉,操作工人將細小的導電物體搞理柜內導致短路,也可能導致這個事故的發生。
dytwww
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 276 點
下載積分: 601 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2007-08-20
最后登錄: 2018-09-19
查看dytwww的 主題 / 回貼
73樓  發表于: 2008-04-20 22:27
貴公司還在控制柜內加裝欠款自動燒毀裝置嗎????????
cheng2gang2
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 212 點
下載積分: 377 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2007-12-23
最后登錄: 2023-09-17
查看cheng2gang2的 主題 / 回貼
74樓  發表于: 2008-04-20 23:18
不奇怪,第一個肯定點是你的電線用得太差,這種電線的膠皮根本就不是阻燃的,第二個肯定點是短路形成的,
我曾經就親眼見過電線的膠皮象柴火一樣的燃燒,關掉閘吹都吹不熄,用了一段時間才燒,按道理應為電線沒接緊或者端子沒壓緊,這種情況是要等電線不緊處氧化較嚴重時才可能發生較大的熱量,把膠皮一直往上燒,燒到另一相的線并短路,終于點燃了你的柴火,就這樣了
cheng2gang2
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 212 點
下載積分: 377 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2007-12-23
最后登錄: 2023-09-17
查看cheng2gang2的 主題 / 回貼
75樓  發表于: 2008-04-20 23:32
電工是個細貨,任何不小心都會(huì )引起不可挽回的損失,尤其是主線不打端子,用了二個月后一定還要再緊一次,就是不打端子,在接線的時候,一定要把電線理順并捏扁,絕對不能讓銅線不順間搭,這樣是緊不了電線的。如果是接控制線最好是不要用帶膠套的端子,我被這種端子害過好多次的,因為有膠套擋著,根本就看不到線接緊沒有,而且有的在膠套內的端子只有半邊你,我現在都是把膠套剝掉,就發現有好幾個這樣的端子
xxr
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 265 個
工控威望: 359 點
下載積分: 287 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2007-12-22
最后登錄: 2025-05-04
查看xxr的 主題 / 回貼
76樓  發表于: 2008-04-20 23:49
同意77樓 這一定是配電柜的變壓器過熱起火造成的,我看見過這種現象.
過程是起火后電源已切開,但絕緣材料還在燃燒.
232497244
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 1061 點
下載積分: 1823 分
在線時間: 743(小時)
注冊時間: 2007-03-18
最后登錄: 2025-06-15
查看232497244的 主題 / 回貼
77樓  發表于: 2008-04-21 08:30
引用
引用第94樓cheng2gang2于2008-04-20 23:18發表的  :
不奇怪,第一個肯定點是你的電線用得太差,這種電線的膠皮根本就不是阻燃的,第二個肯定點是短路形成的,
我曾經就親眼見過電線的膠皮象柴火一樣的燃燒,關掉閘吹都吹不熄,用了一段時間才燒,按道理應為電線沒接緊或者端子沒壓緊,這種情況是要等電線不緊處氧化較嚴重時才可能發生較大的熱量,把膠皮一直往上燒,燒到另一相的線并短路,終于點燃了你的柴火,就這樣了



經驗之談...
有這種可能 
yeliangen
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yeliangen的 主題 / 回貼
78樓  發表于: 2008-04-21 19:33
              大家不要說風涼話啦,不知大家想過問題所在沒有,配電柜燒毀了是為什么,但有一點是值得肯定的是,配電柜存在問題,在設計配電柜和后續安裝這都會(huì )導致問題所在,但樓主對過程闡述的不夠,并且沒有說明那配電柜是控制什么機器的,講講過程好嗎?                  但我想,在配電柜安裝調試好通電的那一刻起到燒毀之前,這中間的一段時間,配電柜是在不規則的運行,配電柜肯定會(huì )有一定的響聲的... ...
 
楊老
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看楊老的 主題 / 回貼
79樓  發表于: 2008-04-21 21:50
事雖以過去,我們作為同行,不是來說這種事太慘,能做的是一:自己在工作時,一定要把安全系數做到第一.再三檢驗.二:讓朋友與同事,同行,都要記住電猛于虎.不是兒戲.        
黑桃三
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看黑桃三的 主題 / 回貼
80樓  發表于: 2008-04-22 10:58
我見過一次控制盤整個燒起來的情況.當也沒這么嚴重.
那次變壓器裝在控制盤底部,只有500VA,但上端的開關是16A的,我接了一個10A左右的負荷上去。一個小時后,變壓器開始著火,沿著PVC線槽一直往上燒。到最后整個控制盤都著了,斷路器還沒跳。
huang_delux
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 215 點
下載積分: 626 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2007-04-02
最后登錄: 2013-09-02
查看huang_delux的 主題 / 回貼
81樓  發表于: 2008-04-22 20:19
斷路器大小一定要裝的合適,單相的寧可裝小一些也不要裝的太大
sfyqwm
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sfyqwm的 主題 / 回貼
82樓  發表于: 2008-04-22 20:32
是不是內裝PLC自爆程序!  
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
83樓  發表于: 2008-04-22 22:55
這種慘案會(huì )把初學者嚇跑的

夜夜躁日日躁狠狠久久|国产精品亚洲va在线观看|色天天天天综合男人的天堂|日本特黄特色aa大片免费|国产好痛疼轻点好爽的视频|欧美18school人禽杂交