zhong1946
都2024了
級別: VIP會(huì )員
![]() |
![]() [ 此貼被zhong1946在2008-04-22 23:21重新編輯 ] |
---|---|
|
zhong1946
都2024了
級別: VIP會(huì )員
![]() |
第二張圖來看,應該是從下面往上燒起來的,特別是(接線排?)處最值得懷疑, |
---|---|
|
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
![]() |
最近在唐山安裝調試了一套加酸裝置。就一個柜子,控制兩臺電機都是0.37KW,還有儀表電源。 我總電源線用的是1.5平方的,怎么算也戳戳有余了,可監理說現在的線都不夠他所標的線徑。讓我 換跟粗的線。我把合格正給他看,他硬說線不夠使用。我怒氣上來了說“那我還要用千分尺量一下, 一根線的直徑,通過S=3.1415926*(D/2)2 算出一根的面積,再乘總根數。才知道合格不合格”監理 從此對我特別照顧,我每干一樣活,他就站在我的旁邊,等我干出不符合規范的活,讓我返工。沒辦 法,白天干不出活,只好晚上干。慘哪!后來給了他點好處,他就再也不過問了。講出來讓大家引以 為戒 |
---|---|
|
qq491939779
永遠想在最前面!
級別: 略有小成
![]() |
比這大一點的配電柜,燒了一半我就看過,是7年前的配電柜,裝在蝕刻室旁邊,線老化了,結果漏電了,(因為蝕刻室有很多強腐蝕性的化學物品),結果著火了,不過想不通的是,漏電開關不跳(線都燒到冒火花了),不只是一個漏電開關,是3個,從配電房,到現場配機器電柜,到這個蝕刻室配電柜,三個漏電開關都不跳,夠強的(郁悶)!漏電開關是富士的(小日本難道就這么不可靠?)呵呵! ![]() |
|
---|---|---|
|
菜鳥888
級別: 家園?
![]() |
我有一次現場調試時發現DC24V短路 斷路器冒煙可都沒跳(1P/3A 鬼子三菱的) ![]() |
---|---|
|
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
![]() |
這肯定是三相電短路引起的! 多半是下面往上數的第二排接線排中有三相動力電源,也許是三相電源的端子的螺絲太長,接近底板,造成接線排上的端子螺絲和底板連電,引起連環短路造成的,太恐怖了。! -----------我覺得一個控制箱應有這幾點:A.高品質的電源開關 1)過流保護士2)過壓保護 3)漏電保護 B.通風散熱要好,最好是選取自然通風比較好 -------------------謝謝各位同行批評指正,請多多指教!共同進步 |
---|---|
|
周文鋒
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]() 本人也來發表一下意見: 1 綜上所有分析,首先可以排除的人為破壞,從第一張圖來看,這家公司規模比較大,也比較規范,就算不好接款,他也沒必要放著設備癱瘓而拒絕付款,更何況是冒著巨大安全危險。除非這個公司是想騙保。 2 致命原因:保護裝置設置不當和質量不符合要求。 1) 從結帳困難來看,設備價格也可能很低,成本觀念很強,從現有痕跡來看,此柜沒有設置總斷路器,僅有分線銅排和小型斷路器。而真正引起致命燒毀的也是在銅排位置,機柜已經因電弧導致油漆脫落,并導致控制面板的人機界面燒毀,以及第一排的按紐的燒焦。 2) 給客戶提供技術資料不全或在安裝調試階段對客戶的技術指導不全。從機柜的外表面來看,機柜的出線槽也有燒毀現象,并不是煙霧,另從機柜上的電弧痕跡來看,在機柜內部發生嚴重短路時外部供電并沒有及時起到保護。因為短時間的短路不會(huì )引起第一圖機柜的大面積油漆燒焦。 3 原因透析 :起因應該是倒數第二排線槽下面的元器件,從旁邊的布置來看應該是接觸器進線部位首先發生短路,原因可能是接線不牢和異物,也有可能是品質問題,接觸器短路而小型斷路器沒能及時脫開,導致電線發熱絕緣損壞引起小型斷路器的進線短路,因為沒有總斷路器,分線銅排因電弧發生長時間嚴重短路,并引起進線短路,導致出線槽也有燒毀痕跡。 以上僅個人意見,僅供參考。 警后語: 作為設備廠家和設計人員,雖然現在競爭強烈,但安全意識不能忽略,技術支持也要全面。作為工廠也應加強安全意識和防護,安全生產重與泰山。 本人想借次機會(huì )廣交朋友,有興趣請聯系 :zwfdz@126.com [ 此貼被周文鋒在2008-04-29 10:59重新編輯 ] |
---|---|
|
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
![]() |
------------------普通的空氣開關,漏電保護開關,1P/30A用在DC24V的電路上是不會(huì )跳的,鬼子的開關是定在200VAC的使用條件下的,所以,我們不要以為進口的就會(huì )好,要合理選料才是對的 |
---|---|
|
yyhexf
級別: 家園?
![]() |
火應該是下面燒上去的。按常規應該是接線端子,但看上去像是小型斷路器?根據經驗1元器件質量差,不是用阻燃塑料做的,卻需用系數選的太大。2接線松動。3負載太大。 |
---|---|
|
173392591
級別: *
![]() |
此柜有總斷路器,大部份器件均為施奈德牌 其余部份分析均認可. |
---|---|
|