lhwo9958
級別: 探索解密
![]() |
在程序里面發現一段程序。 dmove k99999 d100 dmove k-99999 d100 這是什么意思啊 還有。 ddrvi d100 d112 y001 y003求高手解釋下 這段程序的內容。 我搞不懂是誰賦予給誰。 Y003的方向是誰給他的。 |
---|---|
|
pingwuhui83
級別: 略有小成
![]() |
DMOV是32位傳送,即將K99999(脈沖數)傳送至D100,DDRVI是相對位置控制指令,D100是輸出脈沖數,D112是輸出脈沖的頻率,Y0是起始脈沖輸出,Y4是旋轉方向信號 |
---|---|
|
shenyijin
中級電工
級別: 家園?
![]() |
dmove k99999 d100 32位傳送指令 把K99999傳送D100. ddrvi d100 d112 y001 y003 DDRVI 32位相對位置控制指令 D100是輸出脈沖數存儲器. D112 是脈沖執行時的偏值速度的存儲器 樓主留言:那是不是。有個最小輸出的速度?每個三菱PLC都有限制的量? [ 此帖被shenyijin在2011-10-27 19:58重新編輯 ] |
---|---|
|
plc420827
級別: 略有小成
![]() |
dmov k99999 d100是把k99999傳送到d100 d101 dmov k-99999 d100與上面不同的是k99999前面有個負號那代表方向 ddrvi d100 d112 y1 y3這條語句中ddri是定位控制中相對指令 d100中存放的是電機走帶目標位置時所需總的脈沖數,d112中存放的是輸出的脈沖頻率即電機的速度,y1輸出脈沖端 y3是方向信號 是外部接近開關或者光電開關之類的 我記得三菱的FX2n系列的plc不支持定位指令drvi 和drva(絕對指令)。 ![]() 樓主留言:嗯嗯、可是。。。Y3是誰給他的?輸出的脈沖頻率最小可以到多少啊。我的FX1S的 |
---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽?zhuān)辉乱淮,一周就沒了
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
FX2N不支持DRVI, DRVA等指令,FX1N,FX1S,FX3U,FX3G才支持,Y3是方向信號,是PLC給伺服驅動器的信號。在你寫的這個指令中來源于D100中的+/-號, 樓主留言:大俠。我就是糾結。。Y3的方向是怎么過去的、因為程序里面就看見有賦予值給的是Y0的。沒看見Y3的。。 [ 此帖被hxl202319在2011-10-28 21:37重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
lhwo9958
級別: 探索解密
![]() |
額,明白了。那各位大俠!,F在伺服的速度不能調啊。最小是不是只能10?我看了下。PLC是 FX1S的。。 |
---|---|
|
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
![]() |
4樓解釋的明白。 |
|
---|---|---|
|
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
![]() |
問一下樓dmove是不是打錯了,應該是dmovp。 |
|
---|---|---|
|
王春杰
WCJ ZYR
級別: 略有小成
![]() |
呵呵,我也在想我用伺服的時候只接了脈沖輸出Y0,方向Y3是沒有接線的,那么它是怎么控制伺服的呢,用絕對位置控制只要改變目標位置就能實現正反轉了呀,還望各位高手指點 |
---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽?zhuān)辉乱淮,一周就沒了
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
方向信號并不限定只能在Y3上,你指令中可規定的,我就見過有規定成Y10的。 |
|
---|---|---|
|