gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園?
![]() |
剛使用基恩士的PLC,有幾點疑問想請教一下大家。 一、KV-1000輸入16點,輸出8點;看到軟件中有設置“停止傳感器輸入”,不知道這個輸入點不用的話如何設置,是常開還是常閉,不用的話可否作為一般輸入使用? 二、PLC Z相功能高速Z相輸入R14 R15是否作為原點使用,但其中的“原點傳感器輸入”呢?是作減速 、原點還是不用呢? 三、看到還有R10 R12 等等高速A B相輸入能否作為一般的輸入使用? 四】輸出 部分除了脈沖輸出外其它的高速計數器比較器輸出可作為一般輸出使用嗎? 五、R506 R507X軸Y軸偏移量計數器清除的作用類似驅動器的計數器清除功能嗎?具體在什么場合使用才好 ?在高速定位的情況下伺服會(huì )偏移實際位置,過沖部分影響精度,我使用偏移量清除是否不返回校正? 正在看手冊望大家解答幾點問題,謝謝 |
---|---|
|
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園?
![]() |
還有其中 R00008 R00009高速計數器1使能輸入能夠作為一般信號輸入來使用嗎? ![]() |
---|---|
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
0.08 0.09 0.10 0.12可以作為一般輸入點來使用 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
跟其他plc一樣,如果不做高速輸出亦可作為一般輸出。另外kv1000可以使用腳本編程。如果需資料可去基恩士情報下載處下載。 樓主留言:在不在啊,你把你寫的基恩士PCL程序能發給我看看嗎? |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
由于自身原因對KV1000不是很熟悉,如樓主有什么疑問可致電基恩士公司,基恩士公司的技術服務很不錯。 樓主留言:熱心助人 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園?
![]() |
謝謝你,高速輸出是一定要用的。軟件我有,手冊也有,寫程序的當然這些是必備的!控制定位的話固定的信號萬一不行的話就加輸入輸出模塊啦。 |
---|---|
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
![]() |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
再次說明一下此程序在家園獲得,我如果還能找到原帖,將把原帖貼出·來。好的程序希望能和大家分享,共同進步,共同提高。 |
|
---|---|---|
|