jswxhl
級別: 探索解密
![]() |
用PLC控制步進電機的時候,假設用Q0.0控制速度,Q0.1控制方向。因為PLC電源一般為DC 24V ,所以連接步進電機驅動器的時候需要串接2K左右的電阻。 串接方法有二: 方法1:在Q0.0與步進電機驅動器速度控制輸入正極串入2K電阻,;在Q0.1與步進電機驅動器方向輸入正極串入2k電阻。(用2個電阻) 方法2:在PLC的1L點串入電阻,之后分別接到步進電機驅動器的方向輸入和速度輸入點的負極。(用一個電阻) 兩種方法都可行嗎?第二種方法不知道安全不?請高手定論 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
采用方法1。不建議使用方法2,因為當PLC有多路輸出時(其中帶有脈沖信號),流過這個電阻上電流就不同,其端電壓會(huì )有變化,這樣會(huì )影響脈沖數值。手冊上推薦的二種方法好像沒有樓主提及的方法2。而是采用DC5V供電方式。 |
---|---|
|
gaohongjin52
級別: *
![]() |
2樓說的對,尤其是對脈沖的影響這點太重要了,不要為了省幾毛錢就壞了大事,得不償失。支持第一種觀點 |
---|---|
|