qwe123zxclk
級別: 家園?
![]() |
傳感器輸出4-20ma信號,分別給2個設備用,1個是顯示表,1個是PLC模擬量輸入模塊,能否串起來? 第2個問題:顯示表帶一路4-20ma變送輸出,如果PLC模擬量輸入采用顯示表變送輸出的信號,這樣是否也可以? 這2鐘接法哪種可靠、準確? |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
![]() |
第一個方法是行不通的,還是用第二個方法可靠些! |
|
---|---|---|
|
zs0240202118
級別: *
![]() |
我覺得串接起來可以的,畢竟模擬量是以電流作為信號,個人拙見 |
---|---|
|
llllll
學無止境
級別: 工控俠客
![]() |
兩種方法都可以,我一直在用,串聯使用的時候要并聯一個電阻! |
---|---|
|
liuxianlu
級別: 略有小成
![]() |
電流信號串聯不好,串聯內阻加大一倍,模塊輸出最大信號時,可能也達不到20mA。 |
---|---|
|
aoouang
級別: 略有小成
![]() |
第一種方法當然可以!我公司的壓機的壓力測量就是這樣用的!兩個信號串聯起來就行。第二種方法也可以,只是這兩種沒法比較準確度和精度,因為人看你的測量儀表和變送儀表的精度啊。 這兩種方法我都用過,完全可行。 |
|
---|---|---|
|
浪頭
級別: 略有小成
![]() |
本廠用壓力傳感器4—20mA電流信號給2臺變頻器串聯使用,沒問題阿 |
---|---|
|