lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
![]() |
我在家時,自己做過溫度的PID控制,找了個熱得快+西門子224晶體管輸出的+固態繼電器,自己做實驗沒有問題。 最近想學學恒壓供水的PID實驗,現在硬件有CPU224+EM235+變頻器+壓力傳感器,東西是都齊了,具體怎么來做呢?沒有水泵啊。大家看想做類似的實驗,有沒有好的辦法模擬一下也行。 模擬出一個場景來,類似于恒壓供水,大家有好的辦法嗎? |
---|---|
|
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
![]() |
不用壓力傳感器了 PLC外部 自己給個0~10V可調節的電壓信號 試唄。! ![]() |
|
---|---|---|
|
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
![]() |
這怎么試?給模擬輸入信號,模擬模塊也輸出模擬量,現在要想實現一個東西的恒定,想看看PID效果。我給模擬模塊5V的模擬量,模擬模塊輸出模擬量來控制變頻器做什么?恒定什么東西呢? 大師們有什么好的實驗方法。 |
---|---|
|
longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
![]() |
控制變頻器的轉速就控制壓力,做到恒壓供水,用電位器做反饋壓力信號 |
|
---|---|---|
|
550374389
。!
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
樓主家里的設備還真夠齊全啊 ![]() ![]() |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
像樓主那樣用壓力傳感器反饋的方法好,這樣精度高,方便PID的自整定! 還有人家不用壓力變送器的,用遠傳壓力表的,這個控制壓力不穩定的,效果差,但是便宜。 |
---|---|
|
xp7921
級別: 略有小成
![]() |
用空氣壓縮機(小型氣泵),氣壓模擬水壓的PID參數,主要看PID各參數的變化對穩壓的效果。 |
---|---|
|
wananjushi
萬安居士
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
萬事俱備,只欠東風了,去買一個便宜點的水泵回來 |
|
---|---|---|
|
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
![]() |
比如程序設定值壓力為50Mpa,F場傳感器量程是0-100Mpa,輸出信號是0-20ma,我動給變頻器0-20ma信號代表現場的壓力值,變頻器頻率會(huì )自動變化,怎么才能實驗出效果來,按道理說這個0-20ma的變化,應該是和變頻器輸出的頻率有對應關系的。 我手動給變頻器10ma信號,這不就等于現場反饋的壓力正好是50Mpa。變頻器會(huì )停止轉動,我給變頻器5ma信號,變頻器又會(huì )轉起來,這樣怎么才能看出PID的穩定不穩定,好像看不出來啊 |
---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
你的反饋信號沒有因為你的輸出信號做反應,那當然是很難模擬出來真實的效果,只能看低于設定值就加速,高于設定值就減速,因為PID是要看前兩個采樣周期的差值來運算。 |
|
---|---|---|
|