月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
![]() |
日立工程建設 做的項目 ,雖然不是什么大不了得設計,但是讓我感受到了震撼! 其實就是冷卻循環水泵 啟動 停止這么簡單的電柜,一用一備用,24小時開機的 我今天去關水泵,按了一下 停止按鈕后松開 泵繼續運行中,這是什么意思?連續按了2下 還是沒停下來,后來長按停止 估計有3秒鐘水泵才停下來。 我就不理解為什么要這么做?接下來我就想明白了,因為房間里面放的是3臺30KW 的羅茨鼓風機 冷卻泵就是用來冷卻羅茨鼓風機的,三臺電機一起開著,那個噪音非常大,有明顯震動的感覺,為了防止震動把停止按鈕震開路導致水泵停止, 所以設計者用了2個時間繼電器,停止按鈕必須按住1秒以上才有效,并不是采用串在控制回路電源中停止的方式,這樣的設計用在震動較大的場合真是太合適了!具體的電路控制原理我還沒研究,現在一看到接觸器 繼電器的電路就頭疼,上個圖大家看看。 ![]() ![]() ![]() [ 此帖被月澤在2012-02-11 16:05重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
![]() |
昨天研究了一下電路 我看用一個斷電延時的時間繼電器 T1X就可以了么... 我想另外一個時間繼電器 設計的功能可能沒有用到,應為出線端子哪里的線空在那里的. 我把一個泵的控制回路畫了出來 報警 復位都省略了,就是這個原理, 按停止水泵會(huì )停止,但是長按沒到時間繼電器設置的1秒鐘,松開停止按鈕,泵又啟動了! 如果長按停止超過1秒,松開后水泵就不會(huì )再啟動了。和實際操作吻合! 感覺斷路器用的也太大了吧! D16......用D6都綽綽有余!還有面板上那個蜂鳴器,在這個90分貝以上的房間里,作用就是=零! 下面上圖 一起討論。! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [ 此帖被月澤在2012-02-11 15:58重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會(huì )員
![]() |
這才是設計~~~~~~~~~~~~! |
|
---|---|---|
|
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
![]() |
明天 再看看吧 邊上備用可以拆,拆了多拍點 畫個圖紙來一起看吧 |
|
---|---|---|
|
xiesensheng
級別: 探索解密
![]() |
這種功能很多場合都用的上,比如一些特殊的開關量控制終端,為防止無意的碰觸,一般都會(huì )設置當開關接通多少秒后才認為是人為接通。 |
---|---|
|
shenxianguol
要做工控界的李小龍,為中國的工控崛起而努力!
級別: 略有小成
![]() |
很難想想呀!月澤!3臺30KW的鼓風機同時啟動、能把啟動常斷按鈕給振閉合了?那風機底座、設備上的螺絲豈不是都要震活動了。不好想像!費解! |
|
---|---|---|
|