a62977386
級別: *
![]() |
我用臺達變頻器 1.75kw變頻器控制電機 有時剛啟動時馬達不轉 關掉再啟動時馬達運轉,此后再開關都正常運轉 這是怎么回事? |
---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
看看故障記錄才能分析 |
|
---|---|---|
|
gblaze
級別: 探索解密
![]() |
大部分時間可以正常運轉,變頻器損壞的可能性不大。 主要看起動了不轉的時候變頻器有沒輸出,無輸出就要看變頻器控制方式,控制信號有沒過來。 |
---|---|
|
sandy_love
感悟生活,創(chuàng )新的源泉...
級別: 家園?
![]() |
電壓檢測部分有問題,內部繼電器沒吸合,變頻器沒有啟動。 |
---|---|
|
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
![]() |
1.75KW 樓主你沒有看錯吧? ![]() ![]() ![]() |
---|---|
|
lichenhui333
只有搞不定的人,沒有搞不定的事。
級別: 工控俠客
![]() |
看警報記錄,應該是個小問題 |
---|---|
|
ldshuang3
一件事會(huì )干了,好好干。不會(huì )干了,也要干。干的次數多了,自然會(huì )
級別: 探索解密
![]() |
一般第一次起動會(huì )報過電流報警 再上電就好了 |
---|---|
|
勿忘我
級別: 略有小成
![]() |
原因很多,我曾經遇到過的一臺機器,變頻器的運行信號提前給出,然后變頻器的電源才接通。每次開機電機不運行,運行信號重新給一次后運行正常。修改電路讓變頻器提前得電,問題解決。 |
---|---|
|