可不可以用故障電機的接觸器常閉點來進行變頻器故障的復位。 |
---|---|
|
l1315037270
級別: 探索解密
![]() |
接成正反轉的形式,然后由plc的程序還控制不過不能馬上運行要給plc一點判斷時間這樣可能會(huì )實現! |
---|---|
|
jiaogeishui
我是楊利勇
級別: 略有小成
![]() |
如果只針對電機過熱過電流這種故障,完全可以做到自動控制切換。比如將變頻器內的過流參數設置得比熱接觸器的要多一些,然后讓過熱信號給備用接觸器,然后啟動備用電機。但是其它故障無法自動切換,即便有高手能,但那樣實際帶來了非常大的安全隱患 |
|
---|---|---|
|
工控戀者
互相學習
級別: 論壇先鋒
![]() |
分別用兩個接觸器加熱繼拖兩個電機,當第一個電機故障時熱繼動作,信號給PLC,第一個接觸器停止工作,同時PLC啟動2#電機。如果變頻器故障信號傳給PLC,PLC給變頻器復位。一點建議 |
---|---|
|
侯寶
級別: 略有小成
![]() |
電動機有故障,變頻都保護了報警點給PLC信號,然后控制變頻器報警復位,轉換另一臺電機 |
---|---|
|