arrow0725
級別: 探索解密
![]() |
![]() ![]() 上述兩幅圖,梯形圖里第一幅在前,接著是第二幅。 當Y002=ON時,緊接著X003 = ON , X004 = ON 接通一次時,Y003為什么一直沒有ON過? 我這個接的是電動機,當正轉運行時,X003和X004傳感器分別導通一次(計數器分別計數一次)時讓電動機停止運行 結果這個梯形圖運行時,PLC控制器里一直是Y002在亮,Y003一直不亮(就是不停止),請教錯在哪里?? |
---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂(lè )此不疲
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
Y002靠什么置ON ? 把全部程序貼出來才能分析。 |
|
---|---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
程序自己邏輯錯誤。因為當Y3將要亮的時候,你又講C0/C1復位。這樣Y3將不可能得電。為了確認這個判斷可以零時將復位C0/C1取消看看。 |
---|---|
|
arrow0725
級別: 探索解密
![]() |
3樓的,我取消C0 C1的復位,Y3就會(huì )得電 這個沒錯 問題是我程序里一定要對其進行復位操作的,該怎么處理呢? |
---|---|
|
qfgkr
級別: 略有小成
![]() |
樓主要習慣使用上升沿、下降沿及保持指令~ 可以參考五樓的做法,將Y3的a觸點進行上升沿處理! |
---|---|
|
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
|
arrow0725
級別: 探索解密
![]() |
改為上升沿后Y003也沒亮. 感覺還是錯在復位RST上 額外的問一下,所謂的RST復位,是不是對開關量(比如ON的變成OFF, OFF的還是OFF, 寄存器D型的值變? ?) 純外行新手。 |
---|---|
|
yyhhjj2008
級別: 探索解密
![]() |
按你編的邏輯,Y3不可能常亮,它只是個脈沖信號,如Y1,Y2,C0,C1能被正常復位,就沒問題,另外Y3輸出線圈不能在程序中復用,另外把第二幅圖最后一行改為單獨一行,去掉Y2這個條件試試 |
---|---|
|