lixianglg
級別: 探索解密
![]() |
FX1N的PLC帶FX1N-485-BD的通訊模塊,能與帶485通訊功能的溫控儀表通訊嗎?有哪位老師指導一下。 |
---|---|
|
lixianglg
級別: 探索解密
![]() |
補充說明一下:FX1N能用RS指令進行無協議通訊,儀表說明書上說MODMUS的通信協議,沒有這方面的經驗,請高手指教 |
---|---|
|
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會(huì )員
![]() |
modbus有二種通訊方式 RTU跟ASCII 建議你用RTU的方式,程式會(huì )比較好處理、比較簡短 先去了解你儀表的通訊格式、命令位址、通訊位訊 才有辨法去通訊溝通 MODBUS的檢查碼應該是用CRC-16 FX1N 好像沒有現成的應用指令 CRC-16的部份要自己計算 計算出來的值,記得高低位元對調 祝好運 |
|
---|---|---|
|
huhaiming
上海
級別: 家園?
![]() |
ASCLL計算簡單,RTU計算效驗碼麻煩,各自好話都有 |
---|---|
|
ssy8585664
學得越多才發現不懂的越多,不懂越多更要堅持不懈的學習。
級別: 工控俠客
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
|
jianming
jianming
級別: 略有小成
![]() |
如果沒什么干擾,直接用自由協議通訊也行,不用做校驗部分 |
---|---|
|