lucas
級別: 家園?
![]() |
![]() 如上圖所示,在做真空吸附時,想要在運行中防止突然斷氣造成吸附的物體掉落,一般是不是裝個單項閥?可圖中的氣路,當斷氣后,吸附的物體也就立即掉落,這是神馬原因?是不是吸盤不密封? 再者在真空壓力表前串一個AS1002F速度控制閥有什么用? |
---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽?zhuān)辉乱淮,一周就沒了
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
你的圖不全,不知哪個是真空發生器。 但我認為首先你要保證不掉落那么,單向閥必須安裝在吸盤的那條管子上,即你圖中的ZPT的上部,而不是你現在這個地方,你現在這個地方,電磁閥啊速度閥啊,真空表啊,都會(huì )可能泄露。而且安裝單向閥需注意方向。 |
|
---|---|---|
|
yuheng722
每天進步一點點!
級別: 論壇先鋒
![]() |
虹吸? |
|
---|---|---|
|
chengyanan
級別: 探索解密
![]() |
一樓說的對,現在所加的位置不一定能保證斷氣時物體不落,速度控制閥調整放產品的速度吧 |
---|---|
|
flyfox1047
級別: 略有小成
![]() |
樓主的圖中已經畫過真空發生器了,這個氣路這樣接肯定是要絕對密封的,按你說的,接吸盤上,斷氣后,壓力表會(huì )沒顯示,顯然不對,樓主只需檢查管接頭的密封性,如果沒問題,那么就是吸盤吸附的面不平 |
---|---|
|
twt97
級別: 略有小成
![]() |
在真空回路加個空壓誘導止回閥最,真空發生器有進氣口有壓力空壓誘導止回閥才會(huì )打開真空回路 |
---|---|
|
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
![]() |
氣路這樣接沒有問題,問題是有泄露,注意吸盤泄露 |
|
---|---|---|
|
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
真空發生器是不能那個的呀 |
|
---|---|---|
|
zxrom
級別: 略有小成
![]() |
圖中最上面一個符號應該就是真空發生器吧,個人也覺得單向閥接在吸盤之前的單獨一根管路上比較好,對真空表的指示是沒影響的,又可消除電磁閥及真空表泄露的影響 |
|
---|---|---|
|