haifeng
級別: 探索解密
![]() |
傳感器是0-600pa,對應電流4-20 ma,電機輸出是0-50hz,現在要求保持壓力在30pa(變頻器PID控制),經換算電流太小了,不能精確控制,不能改變現有的條件(不能換傳感器),求簡單不復雜的方法程序。 [ 此帖被haifeng在2012-07-17 07:55重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂(lè )此不疲
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
傳感器是0-600pa選型不合理,工作壓力才30pa,換個測量值小的傳感器,一般取工作壓力的1.5倍即可。 |
|
---|---|---|
|
sunsongfang
級別: 略有小成
![]() |
將4-20mA對應的AIW0數減去4mA對應的數,就是小數點后面的數,乘以1000倍以內的倍?使對應的壓力在20mA范圍內,將這個數當作AIW2,進行PID的輸入. 我只是這樣想的,沒具體做過,我估計,傳感器的靈敏度還是不行的.因為小數點后面的三位不是變化很精確. |
---|---|
|
haifeng
級別: 探索解密
![]() |
今天我們做了一個實驗,將4-6ma(改變pr905)對應變頻器0-50hz,檔電機運行,傳感器獲得電流(在4-6 ma中變化),經AD模塊,將數字量送進plc 中pid運算,將結果送到DA 模塊,轉化的模擬量送進變頻器的4號端子,控制電機運行。 效果不錯,能夠穩定。 遇到問題: 試驗中我們用的設定值我們用數字量寫入,沒有進行多少pa轉化。 現在想問的是: 多少pa與數字量的轉化(其中計算會(huì )出現小數),求解中。。。。。。。。。。。。。。 |
|
---|---|---|
|