發射點
級別: 工控俠客
![]() |
在程序里寫入了數據,在屏上怎么顯示不了啊 程序里計算都有的 在屏上開放了,只是沒寫而已,當等于0時,程序就自動寫入一批數據,按道理屏上也要顯示的啊 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
讀來讀去還是讀不通樓主的意思。 【在屏上開放了,只是沒寫而已,當等于0時,程序就自動寫入一批數據,按道理屏上也要顯示的啊】 觸摸屏相應的數據做程序了嗎?數據類型是否與plc一致? |
---|---|
|
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
數據類型,變量名,通信參數,這些都對過嗎? |
|
---|---|---|
|
發射點
級別: 工控俠客
![]() |
舉例 在屏上開放 vw100 作為屏的寫入 但當我沒在屏上寫入數據時 vw100 就是0 啊 此時程序里就做了比較 當vw100等于0時 就把200送入vw100 設備都正常運行了 屏與plc 也通訊上了 在程序里監控vw100 為200 問題來了 就是在屏上怎么顯示不出200啊 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
是否是軟元件屬性設置里面,設置了 寫入,但沒有設置為 讀取? |
|
---|---|---|
|