aggr13
級別: 探索解密
![]() |
如何讓一動作保持10秒以上才動作不到10秒動作不成立,小弟因剛接觸plc遇到這個 動作一直寫不出來,請問有人可以幫忙謝謝 |
---|---|
|
huixiaxuema
工控我成長的家園
級別: 論壇先鋒
![]() |
用定時器指令,即可 |
|
---|---|---|
|
aggr13
級別: 探索解密
![]() |
不好意思我可能沒有說清楚, 是指一個訊號要達10秒才能set觸發動作 如果訊號不達10秒都是無效的 |
---|---|
|
550374389
。!
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
用這個信號驅動時間繼電器線圈,時間繼電器的常開觸點控制動作 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ngch
深圳工控小匠
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
按照3樓的方法就可以了 |
|
---|---|---|
|
zhangzhong21
級別: 探索解密
![]() |
3樓的哥們說的對。例如:10.0輸入常開點接一個10s定時器。10s定時器常開點接20.0輸出線圈。10.0不足10s定時器不動作。超過10s定時器動作接通20.0輸出線圈。不知道你能不能理解。 |
---|---|
|