arrow0725
級別: 探索解密
![]() |
電機:5.5KW * 4P 帶減速功能,帶剎車功能 變頻器:國產的品牌,安達變頻器矢量,7.5KW 情況:系統是負載運行的。 當電機單獨使用時,可以帶動12噸的重量運行 現在由于單獨使用電機時,運行速度過快,想使其速度在減慢,使用了比電機大一號的變頻器配合運行,結果,只能帶動2噸的重量,超過2噸變頻器系統報錯(報錯主要提示是 負載過重) 對變頻器已經設置了 無感矢量控制,電機過載保護設置成最高,矢量轉矩提升也設置成最高。如果不設置這些,連一噸的重量都帶不動。 請問高人們,一般這種負載運行的,電機加變頻器配合使用的,使用大一號的變頻器,能完成單獨使用電機的負載重量嗎?(本例子就是說,變頻器+電機配合使用,能否帶動12噸的重量???) |
---|---|
|
daiming1019
級別: 探索解密
![]() |
這就是國產變頻器不足之處,低頻運行帶負載能力差。 你可以找變頻器廠家售后來幫你看看,實在不行就只能改減速器的減速比了,F在國產變頻器也有做的蠻多的。! |
---|---|
|
arrow0725
級別: 探索解密
![]() |
問題是我現在是高頻了,它的頻率轉動區間是0-50HZ 我現在調到50HZ(最大頻率了),負載也只有這么點 真不知道是為什么了 減速比是機械方面設計的吧?修改機械設計現在太麻煩了,我這邊也沒有機械高手 |
---|---|
|
wangk0
人都有點過去~
級別: 工控俠客
![]() |
電機負載能力跟變頻器關系不大。你是不是輸出電壓不對啊。接380,結果設置成輸出220啊 |
---|---|
|
arrow0725
級別: 探索解密
![]() |
問題現在不是電機負載能力問題啊 光電機能帶動12噸的,加了變頻器以后,就只能帶2噸的 這說明電機負載能力是夠的啊 電壓不會(huì )搞錯的,如果搞錯了,電機還轉的動?電機可是380v的 現在一調試,基本就報兩個錯,不是這個就是那個 這兩個錯誤代碼是 E-08 (變頻器過熱) 和 E-09(變頻器過載) 也不知道為什么過熱了,過熱報警已經設置到100度了,明顯變頻器不可能會(huì )達到100度的溫度啊,而且外面今天也不熱,來臺風,室溫30度不到,變頻器即使在使用狀態,也不至于達到100度啊。 另外,那個E-09,那是沒轍了,它說變頻器過載了。但變頻器7.5KW比,電機5.5KW還要大2KW啊,況且電機能轉動12噸,加了變頻器就只能轉動2噸?這有點不可思議啊,按照變頻器設計,我50HZ的時候,功率再怎么樣也應該能達到5.5KW吧? |
---|---|
|
simper
級別: 探索解密
![]() |
你說的你是快速啟動了,那就會(huì )出現這樣的問題,減慢速度再試吧,祝你成功! |
---|---|
|
ayangyzl
級別: 探索解密
![]() |
應該是參數沒有設置好,變頻器再差也不會(huì )出現這么大的差別,另外檢查一下你電機剎車的線是怎么接的,有很多帶剎車的電機剎車的電源是直接接在電機電源接線柱上的,如果用了變頻器剎車要重新接電源! |
---|---|
|
1475803525
級別: 探索解密
![]() |
主要看剎車系統的電氣系統和機械系統,還不行就去掉剎車試一下吧! |
---|---|
|
chengshaomin
級別: 探索解密
![]() |
正常的,必然的,怎么設定都是沒有用的。 這是有變頻器的特點決定的 |
---|---|
|