[]請教各位教師:有一臺西門子MICROMASTER420的變頻器報警,顯示為F0002是什么錯誤?謝謝了。 |
|
---|---|---|
|
龐樹恒
級別: 工控俠客
![]() |
你沒有手冊么? F0002 過電壓 直流回路的電壓(r0026)超過了跳閘 電平(P2172) 由于供電電源電壓過高,或者電動機處 于再生制動方式下引起過電壓。 斜坡下降過快,或者電動機由大慣量負 載帶動旋轉而處于再生制動狀態下。 檢查以下各項: 1. 電源電壓(P0210)必須在變頻器銘牌規定的范圍以內?br />2. 直流回路電壓控制器必須有效(P1240),而且正確地進 行了參數化。 3. 斜坡下降時間(P1121)必須與負載的慣量相匹配。 |
---|---|
|