給客戶做了套設備,他們用了半年時間。昨天客戶打電話過來說電柜起火了! ![]() 我們到現場看,慘不忍睹!黑壓壓的一片! ![]() ![]() 該設備是純電阻負載,個人認為應該是負載端相線(高溫線)短路引起,不知道大家有沒有其他的看法??? |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
參照“驚天大慘案” 個人表示同情。 |
---|---|
|
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
![]() |
"負載端相線(高溫線)短路引起" 相線短路為什么分斷路器或總斷路器不跳. |
---|---|
|
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
![]() |
你門做柜子線都不放到線槽里去的嗎?即使不放入線槽也不能懸空飛線,也要扎好的呀! |
---|---|
|
記得有我
級別: 略有小成
![]() |
TO:foxplc 線槽里的線是我們到現場時翻出來的;斷路器當初設計時大概預定的是1000A左右,開關選型為1250A,后來實際的負載比預算的少了200A,領導說元器件不好換,所以就用了1250A的開關!哎~~~`現在重新設計準備在控制端加裝一個“單相漏電保護開關”!應該可以解決該問題吧。。。。。!期待討論! ![]() ![]() |
---|---|
|
taipi-k
級別: 略有小成
![]() |
1、安裝的器件太多。 2、多加支路斷路器 3、整個柜內只有一只空開,接觸器太多了,若出現點故障,達不到空開動作電流,不會(huì )起到保護作用的。 |
|
---|---|---|
|
sdgk2007
山東濟寧工控自動化
級別: 略有小成
![]() |
正解 那么多接觸器擠在一起不出問題才怪 |
|
---|---|---|
|