愚人之見:
1、違反了“元器件布局”的基本要求:發熱元器件應布置在配電柜的上部。
圖中的變壓器、開關電源、變頻器,均是運行時會(huì )“發熱”的元器件;圖中的PLC又是怕熱的驕子……距離如此之近,再關閉柜門,豈不是“蒸鍋”一般?
2、接觸器那一排,器件與器件之間至少應該留有15mm的空間,況且,那一排的安裝導軌(右側不是還有很多的剩余空間嗎)……
3、外露導線布線手法和技巧還須多多練習,不美觀……
4、“接線端子”在這里“畫蛇添足”了。
5、柜內每一個元器件的上方對應之處缺少“標志牌”。
愚人瞎說,大可不必理會(huì )就是了~~~~