haozai
級別: 略有小成
![]() |
200kw富士變頻器帶132kw球磨電機出現此故障以前正常的,啟動變頻,頻率上到30不能上了又自動下降又上升直到報警ou1電機檢測過正常無問題,我將啟動線短接還是出現此問題,后我又恢復出廠設置還是出現此問題,轉矩提升設1設多少都出現此問,后我又折掉電機不帶負荷又能起動頻率可升到設定值的50,后我又干脆改工頻星三角起動運轉負荷正常,請問是變頻問題還是沒設好參數,以前有個160kw電機也出現這個故障后來恢復出廠設置就可以了,現在這個恢復出廠設置還是出現此問題 |
---|---|
|
tieyuannan
級別: 探索解密
![]() |
看你的給定頻率是否有問題(給定電位器或4-20MA信號),參數是否更改,用面板給定頻率看一下。 |
---|---|
|