tutu8288
級別: 探索解密
![]() |
我是想用子程序實現三盞燈的長亮和閃爍控制。用仿真軟件,是依次得電的,但是傳到plc里面最后三盞燈都亮了,不知道為什么。 |
---|---|
|
明維修
級別: 略有小成
![]() |
L區的使用原則是先賦值再使用,用完后想再次使用時要復位或再次賦值 OB1最后加一個network: LD SM0.0 LPS AN M1.1 EU R Q1.0, 1 LRD AN M1.2 EU R Q1.1, 1 LPP AN M1.3 EU R Q1.2, 1 就能實現你說的功能了, 為什么你的比較沒有“=”呢? ![]() [ 此帖被明維修在2012-12-22 11:31重新編輯 ] |
---|---|
|
tutu8288
級別: 探索解密
![]() |
好的,我試驗下,謝謝 我用的s7-200simulinkv3.0,這個論壇有下載 |
---|---|
|