hzy
好東西,應該大家分享;W(xué)互進
級別: 略有小成
![]() |
我是新手剛裝了STEP7-Micro,4.0的軟件,買了一根USB/PPI的電纜,可是連上PLC,電纜的燈亮一下就不亮了,下載程序就報通訊超時,檢查電纜,設置都改了,還是不行。請高手指點 PPI屬性改com1,是在設備管理器里找到,通訊時電纜燈應該是亮的,為什么不亮,電纜給廠家試過,是好的。還沒解決,跪求 謝謝各位大俠的支持,現在問題已解決,我改了波特率和PLC地址就好了,再次感謝! ![]() [ 此帖被hzy在2013-01-08 15:08重新編輯 ] |
---|---|
|
lichenhui333
只有搞不定的人,沒有搞不定的事。
級別: 工控俠客
![]() |
如果是正品的線,還是參數沒有設置好,把那"個PPI屬性"設置里面,"本地連接"設為USB哦 |
---|---|
|
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
![]() |
usb要驅動,然后在控制面板的硬件里確認COM口,最后在PPI設置里改 |
---|---|
|
hzy
好東西,應該大家分享;W(xué)互進
級別: 略有小成
![]() |
PPI屬性改com1,是在設備管理器里找到,通訊時電纜燈應該是亮的,為什么不亮,電纜給廠家試過,是好的。還沒解決,跪求 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
既然電纜給廠家試過,你問問廠家的通訊參數是怎樣設置的不就行了。 估計你的線是山寨的。因為西門子原裝的USB線不應該選COM X的,而是用那個該選擇USB的。 |
|
---|---|---|
|
wananjushi
萬安居士
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
先在設備管理器中看一下是COM幾,然后再進行設置 |
|
---|---|---|
|