安裝好PLC編程軟件與仿真軟件,安裝好觸摸屏編程及仿真軟件,進行仿真測試,測試一些開關到沒有問題,PLC程序可以看見監控。
我的一套系統有用三菱伺服電機,最后測試伺服電機時候,點擊開關(觸摸屏上的),觀察程序里面是通路,YO/Y1沒有接通,觸摸屏上數值顯示也沒有變化;單獨寫了一個如下:
M80
|---| |----{DDRVA K9000 K200 Y0 Y2} 仿真測試 一樣的有接通這一條程序,Y0 還接通(OFF沒有變成ON),觸摸屏上數值也沒有變化,這是為什么的呢,需要怎么解決的,。
今天在家園里看到有關觸摸屏仿真使用。我就安裝了一個,測試我的程序。就發現上面的情況。 第一次應用,請多多指點。謝謝