rubbish223
級別: 略有小成
![]() |
機臺內有個 三菱 MR-J2S-40A 私服器 控制 HC-KFS43B的電機 ,前幾天電機拿去修了 回來裝上后伺服器 報警 AL E6 查了說明書 說是 ,EMG-SG之間斷開,伺服點擊緊急停止的意思,F在就搞不清楚到底是 電機沒修好,還是 伺服器壞了 ! 求大神指導 |
---|---|
|
ocean_xue
級別: 探索解密
![]() |
伺服驅動器上有一個點是急停按鈕作用EMG,要把這點短接,禾在參數中降它設為無效,不是壞了,只是參數設定的問題 |
---|---|
|
金太陽
級別: 略有小成
![]() |
使用內部電源時,必須將VDD與COM連接,使用外部電源時,不需要連接 |
---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
EMG與電源的負沒接線 |
|
---|---|---|
|
rubbish223
級別: 略有小成
![]() |
新問題, E6解決了 , 但是現在 1PG 模塊 FP 輸出時馬達會(huì )轉,RP 輸出時 馬達不會(huì )轉! 驅動器和馬達都送外測試過了! 想問下是可能會(huì )是什么問題? |
---|---|
|