我有臺7.5KW空壓機,用了兩個月燒了好多次接觸器和電動機,起先以為電壓偏低造成的,后裝一異相電容補償器,照樣燒,有時燒接觸器,有時燒電動機,又以為散熱不好,放空壓機小房子開窗戶通風,還是老樣子;又以為設了1MPA,會(huì )不會(huì )太高,改到0.8MpA,從0.4MpA打氣到0.8MpA總可以吧,哭啊,老樣子!(注:由于用氣量較大,打好氣,機器只停2分鐘又工作),求各位大神指點,如何解決?? |
---|---|
|
kgdqtd
級別: 探索解密
![]() |
間歇時間太短,換臺大的或者增加儲氣罐。 那為什么別人與我一模一樣的機器用一樣的空壓機,一直沒燒過?氣壓設置也一樣大,那人自己也和我說過,氣壓確實掉的這么快的。。。。我就不明白了。 |
---|---|
|
feng-xing
級別: 略有小成
![]() |
檢查一下電機是不是電流正常,空壓機有沒問題。有沒有熱繼電器,沒有加裝熱繼電器保護電機。 |
---|---|
|
kgdqtd
級別: 探索解密
![]() |
換個40A的不會(huì )燒的話,問題是不就解決了?我又換了壓力開關,看看還會(huì )不會(huì )燒 |
---|---|
|