jd2010
級別: 略有小成
![]() |
請問一下哪位師傅能告訴我一下關于電流互感器,查了一些資料,說二次不能開路,就是不明白這句話是什么意思,謝謝哪位好心人能指點, |
---|---|
|
luozhiguo200
級別: 工控俠客
![]() |
就是說二次側不能斷開,要一直短接的 這樣才會(huì )有電流。 如果是電壓互感器,二次側就不能短接,短接了就短路了。 所以說電壓互感器,二次側不能短路,電流互感器二次側不能開路 |
---|---|
|
zedy888
回收 西門子PLC,存儲卡,觸摸屏,變頻器
級別: 家園?
![]() |
開路危險! |
|
---|---|---|
|