512998120
呆
級別: 略有小成
![]() |
元件、三相異步電機一個(三角形運行)、交流接觸器一個、時間繼電器一個、 現象;1;沒接電機前接觸器動作正常 2;接上電機通電測試,接Y啟動接觸器吸合電機旋轉,Y運行1S后接三角形接觸器吸合、同時Y接觸器斷開(到這步按理說電機是應該切換成三星型運行了)電機無旋轉,檢查線路主電源有電無缺相 請問大俠們這是什么原因使電機從Y啟動切換成三角啟動就不旋轉了呢 一般降壓?dòng)Y運行多久才切換至三角形啟動比較合理 跪求前輩幫忙解惑 附三角形降壓?dòng)電路圖 |
|
---|---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
你的電路圖有錯誤。 樓主留言:真誠感謝! 接線圖紙是按另外一張圖紙接線 控制電路確定沒問題 |
|
---|---|---|
|
supermax
級別: 工控俠客
![]() |
KM3的自鎖觸頭搞錯了 ![]() 樓主留言:真是好人! 我都沒注意看 實際接的不是這個圖紙 |
---|---|
|
supermax
級別: 工控俠客
![]() |
而且TM1有可能出現轉換不可靠,因為你的KM3-K常閉串在TM1線圈回路上,接觸器得電是先斷常閉后合常開,這樣就有可能出現KM3還沒自鎖就斷開TM1,造成轉換失敗現象。 ![]() 樓主留言:真誠感謝!能否給個可靠的圖紙呢 |
---|---|
|
wxh2007
級別: 探索解密
![]() |
將電機接線調下方向 樓主留言:如何調 是電源對調 還是把繞組接線對調呢 |
---|---|
|
付玉明
級別: 略有小成
![]() |
1 電機接線不正確 也就是說 電機線接錯了 找清頭尾線 。 2 不接電機線試一下 ,看看控制上有沒有問題。 3 電壓低 全壓電流太大 電壓低于線圈動做電壓 4 時間繼電器可時間長短可以跟據負載來調 如果負載重了 可以時間長一點 轉起來了 在轉全壓 如果時間短了 你就會(huì )看到電流表的擺動非常大。 |
---|---|
|
277549938
做到老,學到老
級別: 探索解密
![]() |
星三轉換一般要7秒鐘,我沒看到你的圖紙,控制線一般的人都會(huì ),但有一個地方容易出錯,像你這情況的可能性挺大的,就是主電路接錯了,在Y 型運轉時是對的,但轉換到三角形時就錯了,也就是電機的六個線頭并沒有接成三角形 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
etdssdabb
只有學而知之,沒有生而知之
級別: 家園?
![]() |
星形轉換成三角形示負載而定,按照理論完全不形。重載的要長,輕載的要短。一臺37KW的風機要二十多秒鐘。一臺輕載的350KW的電機而只要3-5秒就可以了。 |
---|---|
|