陳芷馨
級別: 探索解密
![]() |
DC24v的電磁閥可不可以直接與plc相連?用不用加中間繼電器。DV24v電磁閥中得接地線是不是可以不用接 |
---|---|
|
lwq2312
lwq2312
級別: 探索解密
![]() |
主要看電磁閥的電流,繼電器輸出的最大2a加個續流2極管可以驅動電磁閥 |
---|---|
|
成功學習
我佛慈悲,
級別: 家園?
![]() |
那要看是什么電磁閥了,如果是氣動電磁閥,它的線圈電流只有300mA左右。光電開關都可以直接驅動。接PLC是可以的。 |
---|---|
|
琴島工控
級別: 工控俠客
![]() |
支持樓上,補充一點,直流24v線圈可以不接地,我現在一直這樣做的,還沒發現有問題。當然了,接地更好。 |
---|---|
|
twatson
級別: 略有小成
![]() |
建議加繼電器中繼,如果線路短路了,免得燒壞PLC的輸出觸點,出現燒觸點的情況時,換繼電器來得更方便吧 |
---|---|
|
mythic
mythic
級別: 略有小成
![]() |
看電流,反正我是一直用的PLC輸出點,沒出現過燒點問題, |
---|---|
|
理論初學者
有需要才有進步,俺不管啥都會(huì )滿足你!
級別: 家園?
![]() |
還是加繼電器的好,線路短路容易燒,還有直接用PLC的點要加反脈沖吸收的,不加時間用的久了觸電容易損壞! |
---|---|
|