引用引用第11樓rockey于2013-11-28 08:24發表的 :自動時候是頻率滿高的,但是出現這個問題后,手動去操作頻率調慢了還是這個問題,一定要驅動器斷電后才會(huì )正常
引用引用第12樓liang48222于2013-11-29 01:15發表的 :你電阻串了吧,主要還是在 脈沖頻率 驅動器 馬達這幾個東西上,基本能確認的時驅動器,無法響應高速脈沖,要么慢點,要么把驅動器 換好點,步進驅動器不管在調節還是故障復位,都需要斷電才能生效,你把頻率慢點試下運行,我原先是7500 的時候出現,現在改到3500,就沒有出現過了