857484856
級別: 探索解密
![]() |
PLC 的Y0 和Y1 都有輸出 但是電機沒有反應 伺服驅動線啊什么的 我檢查了一遍是對的 還有參數也改過了 在線監視 Y0 Y1有輸出但是就是電機沒反應 |
---|---|
|
小侯
小侯
級別: 工控俠客
![]() |
你外部接線是否有正確 照你所說應該是用脈波來驅動 那脈波電壓是否正確 |
---|---|
|
xierenjie
經歷過才是深刻
級別: 論壇先鋒
![]() |
首先看看 是否雙線圈 直接寫個簡單程序 驅動輸出,若這個時候有輸出,檢查原來程序上下哪個部位也在同時輸出;硬件就如樓上幾位所說,伺服ON這個信號是否接通,可以軟件控制,亦可硬件控制,都是在伺服控制器線接頭做文章。還有就是電機是否有帶剎車。一般有輸出,伺服控制器除了伺服ON信號與電機剎車信號未打開,都是會(huì )轉動,與伺服控制器其他參數無關。 |
|
---|---|---|
|