daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
你是指以太網通信嗎? Q系列有QJ71E71-100以及自帶網口的CPU, FX有FX3U-ENET-L以及FX3U-ENET-ADP ![]() |
---|---|
|
xhl6788
級別: 略有小成
![]() |
daizhi 大俠出現了! QJ71E1-100 這個一臺網模塊可以連接上位機和其他PLC 不知道可以連接遠程I/O不? 比如 SMC的串行 閥島? 三菱還有個 CC-LINK IE 請問這個與Ethernet/IP 有什么區別呢? |
---|---|
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
CC-LINK IE 有二種,用光纖的屬管理級用的,號稱千兆級的Ethernet! 還有一種用網線的,屬現場總線。 樓主描述的那種閥可能沒有以太網控制的, 畢竟開關控制要求很?chē)乐,如果出現丟包、阻塞等情況,那設備不就完蛋了! 最有可能用的總線如:PROFIBUS-DP、DeviceNET、CC-LINK等 ![]() |
---|---|
|
xhl6788
級別: 略有小成
![]() |
OK 三菱不支持Ethernet/IP . CCLINK IE 第三方支持的設備還很有限,比如 SMC FESTO 。。。都不支持。 那么三菱的 CCLINK 遠程設備站有沒有RS232 模塊呢? |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
三菱的Q系列CC-LINK支持費斯托/SMC的閥島的。是把閥島看做了一個CC-LINK的遠程站。 |
|
---|---|---|
|
shenbin0922
級別: 探索解密
![]() |
朋友你理解的有點混亂 三菱支持標準以太網 如前面朋友所說的QJ71E71-100的以太網模塊,支持TCP/IP UDP/IP 歸屬為信息層網絡(luò ) 你所說的Ethernet/IP屬于工業以太網范疇 三菱對應的最新的是CC-LINK IE Control 千兆級工業以太網 使用的是光纖 屬于控制層網絡(luò ) 另外一個朋友所說的使用網線的 是三菱的CC-LINK IE Field 由于推出不久 在定義上還沒有明確說明屬于哪一層 更沒有明確指明是現場總線 三菱也將逐漸推出更多支持該協議的產品 價格較貴 當然支持該協議的第三方的產品可能還沒有出現 各個廠家現場總線都是基于RS485的 所以Ethernet/IP以及CC-LINK IE Control 都不能稱為現場總線 三菱的現場總線就是CC-LINK 有你所問的遠程232從站模塊 AJ65BT-R2N |
---|---|
|