引用
引用第11樓aaweihua于2013-12-25 20:57發表的 :
看外形像丹佛斯F300系列,若是要啟用面板控制,需把參數0-40,0-41設置為1,丹佛斯變頻器默認設置為遠程控制(外部控制)狀態。LCP控制面板有中文的,但需要另外定制

圖形面板都是一樣的,沒有中文選項那是變頻器內置軟件版本不夠高,06版本及以上的軟件都能設置成中文,用面板啟動,需要在無任何報警的情況下按下“Hand ON”鍵,然后通過上、下箭頭鍵進行頻率遞增或遞減。