不不,我是菜鳥,真心不會(huì )。犯了低級錯誤,歡迎您指出來!十分感謝
不是,用的三菱pLC和安川伺服
前輩:麻煩您指導下:1PG接線對嗎?另外,用PLC控制伺服放大器就需要接圖中那些信號吧。我菜鳥剛剛接觸PLC,謝謝
前輩:麻煩您指導下:1PG接線對嗎?
引用引用第8樓fum0717于2014-01-15 14:24發表的 :我重新改了下接線圖,請高手幫看看如何 [attachment=117179] [attachment=117180] 問題有二:1、FX3U與1PG之間怎么接線。我在資料手冊上沒看到。是不是購買像其他擴展模塊一樣直接插到邊上就行了?.......
您好!十分感謝您的回復!我想再請教個問題:用PLC和伺服驅動器去控制一個伺服電機,位置模式,常規情況下需要:報警輸出、報警復位、準備好、伺服準備好、使能、脈沖、方向?大概過程是這樣的:1、在無報警的情況下,伺服驅動器接收到上位機的準備好信號,主電路還是上電。2、伺服驅動器主電路上電完成后,輸出一個伺服準備好信號。3、上位機在接收到伺服準備好信號后,發出使能信號,伺服電機啟動。4、脈沖和方向就控制了電機轉的圈數和方向。您看我理解的對嗎?