tcw
級別: 略有小成
![]() |
請教各位高手! 我現在有一套S7-300PLC(CPU315-2 DP)在使用時,偶爾會(huì )出現“因I/O管理導致STOP模式”時間不定,更換PLC模塊和CPU還是會(huì )出現同樣的錯誤,導致PLC出錯停止,是什么地方引起這樣的錯誤,同樣的配置在另外的地方沒有出現。希望指點? |
---|---|
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
![]() |
有兩種可能產生了PLC停機: 1. I/O出現了故障,比如輸入或輸出出現了短路。調用OB82可使PLC故障后不停機。 2. I/O模塊出現了拆卸現象,可調用OB83可使PLC故障后不停機 |
---|---|
|
tcw
級別: 略有小成
![]() |
調用OB82,是在程序中直接建OB82,需要編寫程序嗎?請指導,謝謝! |
---|---|
|
lovejiedyy
未來誰能把握··
級別: 略有小成
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
|
tcw
級別: 略有小成
![]() |
出錯后關閉電源重新啟動,這個問題是偶爾出現,顯示出錯信息: 模塊 CPU 315-2 DP 的診斷緩沖區 訂貨號/描述 組件 版本 6ES7 315-2AH14-0AB0 硬件 4 - - - 固件 V 3.3.2 Boot Loader 固件擴展 A 32.9.9 機架: 0 插槽: 2 序列號:S C-BOVL44242011 事件 1 / 106: 事件 ID 16# 4302 模式從 STARTUP 切換到 RUN 啟動信息: - 上一次備用上電的時間標志時間 - 單處理器操作 當前/上次的啟動類型: - 在備用上電之后,自動暖啟動 某些啟動類型的容許性: - 允許手動暖啟動 - 允許自動暖啟動 上電時自動啟動類型的上一次有效操作或設置: - 在備用上電之后,自動暖啟動 之前的工作模式:STARTUP (暖啟動) 請求的工作模式:RUN 進入的事件 06:26:45.494 2014-03-12 事件 2 / 106: 事件 ID 16# 1382 請求自動暖啟動 STOP 原因:因 I/O 管理導致 STOP 模式 啟動信息: - 不使用已修改的系統組態啟動 - 預設組態和實際組態沒有差異 - 上一次備用上電的時間標志時間 - 單處理器操作 當前/上次的啟動類型: - 在備用上電之后,自動暖啟動 某些啟動類型的容許性: - 允許手動暖啟動 - 允許自動暖啟動 上電時自動啟動類型的上一次有效操作或設置: - 在備用上電之后,自動暖啟動 所需的 OB:?jiǎn)?dòng) OB (OB100) 優先等級:27 進入的事件 06:26:45.493 2014-03-12 事件 3 / 106: 事件 ID 16# 4301 模式從 STOP 切換到 STARTUP STOP 原因:因 I/O 管理導致 STOP 模式 啟動信息: - 上一次備用上電的時間標志時間 - 單處理器操作 當前/上次的啟動類型: - 在備用上電之后,自動暖啟動 某些啟動類型的容許性: - 允許手動暖啟動 - 允許自動暖啟動 上電時自動啟動類型的上一次有效操作或設置: - 在備用上電之后,自動暖啟動 之前的工作模式:STOP (內部) 請求的工作模式:STARTUP (暖啟動) 進入的事件 06:26:45.412 2014-03-12 事件 4 / 106: 事件 ID 16# 4358 所有模塊都做好運行準備 工作模式:STOP (內部) 進入的事件 06:26:36.868 2014-03-12 事件 5 / 106: 事件 ID 16# 4357 模塊監視時間已啟動 工作模式:STOP (內部) 進入的事件 06:26:32.820 2014-03-12 事件 6 / 106: 事件 ID 16# 4300 備用上電 之前的工作模式:無電壓 請求的工作模式:STOP (自己初始化) 進入的事件 06:26:32.061 2014-03-12 事件 7 / 106: 事件 ID 16# 494E 電源故障 之前的工作模式:STOP (自己初始化) 請求的工作模式:無電壓 外部錯誤, 進入的事件 06:26:16.253 2014-03-12 事件 8 / 106: 事件 ID 16# 494E 電源故障 之前的工作模式:STOP (內部) 請求的工作模式:無電壓 外部錯誤, 進入的事件 06:26:08.498 2014-03-12 事件 9 / 106: 事件 ID 16# 4548 因 I/O 管理導致 STOP 模式 之前的工作模式:RUN 請求的工作模式:STOP (內部) 內部錯誤, 進入的事件 06:22:25.297 2014-03-12 |
---|---|
|
tcw
級別: 略有小成
![]() |
同樣的程序和硬件配置在其他地方不會(huì )沒有出現,增加了OB82,OB86,OB121,OB122,更換了模塊和CPU,問題還是存在,是接地不良嗎? |
---|---|
|
achelous_79
級別: 探索解密
![]() |
接地發生問題可能性非常大,讓電工好好檢查一下布線。 |
---|---|
|