本人在人造板廠做電工;現在剛剛改造好利用高速計數器定長切割板坯;要求每一張板子在2520mm;不能偏差10mm;首先編碼器沒有合適的地方裝;因此在45kw的變頻器電動機輸出上裝碼盤;平均等分24個孔;通過接近開關來測量脈沖;理論上可以精確到1mm,但是現在就試這臺電動機運行的話;很正確;如果車間里面20多臺變頻器電動機全部開起了;那么干擾脈沖;瞬間脈沖亂跳;用屏蔽線也不行;解決不了干擾;請求各位朋友;有沒有可靠的方法能消除干擾;謝謝提供寶貴經驗;謝謝;