cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
![]() |
圖片:
![]() 剛接觸伺服不久,看了QD75的手冊介紹的參數計算設定方法,可是我怎么實驗都不行。 我測試的環境就是QD75帶MR-J3-10A驅動器,想要角度定位,可是按照說明書里的介紹設定QD75參數總是不對呀,從早上上班整到下班頭都搞暈了也沒想明白。 哪位高手指教一下,到底是AP設置錯誤還是AL設置錯誤。沒有減速機,就直接以伺服馬達軸為觀察對象 |
|
---|---|---|
|
軍達電氣
承接非標自動化
級別: 家園?
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]() 1;現在是走的位置不對還是一點都不走呢? 2;定位模塊與伺服接線是否正確? 3;(到底是AP設置錯誤還是AL設置錯誤)是什么意思? 4;檢查下伺服參數設置是否正確,QD75用初始設置都會(huì )動的(只是走的能否達到要求)?纯 Q D75案例程序吧。 |
---|---|
|
baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
QD75帶MR-J3-10A驅動器 能帶嗎???? |
|
---|---|---|
|
cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
![]() |
有動作能動,接線也沒問題。我第一次寫,因為沒有外接結構所以就想試試用馬達軸定位角度學習學習。但是我按照手冊設定的參數,馬達旋轉一圈的回饋脈沖是4000,AL設定為0.36,倍率為1000,0.36X1000不就是等于360度嗎。然后我寫了定位程序,用ABS不管是跑270度跑90度還是0度,馬達都只是很緩慢的轉了一點點。我感覺應該是這三個參數設定得有問題吧,不是寫不出順控程序,是參數不怎么會(huì )計算,按照手冊的計算出來不對,是我沒理解手冊的意思吧 [ 此帖被工控新兵蛋子在2014-03-16 21:11重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
![]() |
J3的不能用QD75帶? |
|
---|---|---|
|
cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
![]() |
我頂,繼續希望有人能通俗的解答下,馬達每轉的位移量以及倍數的設定方法 |
|
---|---|---|
|
stincen
自動化系統研發,PLC+CIM程序開發;光電面板半導體物流
級別: 略有小成
![]() |
MR-J3 的分辨率是262144脈沖/轉 如果外部不接機構,那么沒轉的就應該是360度! 你才參數都要重新設定 |
|
---|---|---|
|
stincen
自動化系統研發,PLC+CIM程序開發;光電面板半導體物流
級別: 略有小成
![]() |
還有你的倍率,一般情況為默認,只有在參數不好調整,才用倍率來放大 |
|
---|---|---|
|
cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
![]() |
你好,如果我倍率默認,AP按照編碼器分辨率262144設定,QD75里AP只能設定五位數,我是不是就應該設定成26214? 然后AL設定為0.036? |
|
---|---|---|
|
qiangaizhu
級別: 探索解密
![]() |
1. QD75D能帶J3--A 2.你設置軟件行程限制是錯誤的 下限是0 上限應該359 |
---|---|
|