引用第7樓iteerh于2014-05-14 20:29發表的 :
有問了呀,有教方法
只是一樣不行
PLC 設了IP 192.168.1.10
DUP MC protocol 401
.......
三菱PLC有網路port的是不用網路跳線,一般的網路線就可以了,
1.你先釐清,直接用電腦----網路線----PLC去連!~只要PLC IP有設!一般都是可以連上,先確保網路線正?梢赃B結,我要確保你PLC與網路線是正常的
2. IP CONFIG的命令你應該會(huì )吧!~單獨用電腦去PING看看有沒有跟PLC對應到。
3.選 Q 系列 Q71E1 ETH, Q71E1 是Q系列的另一種網路通訊模組,你現在是要對CPU上直接連接的Port應該選Mitsubishi MELSEC-QnUD(CPU)吧!!!
4.一樣跟先前1的步驟一樣,先用網路是看看能不能有回應!~要個別去TRY才知道哪裡出問題!
剛看一下手冊,三菱Q系列的網路連電腦可以不用跳線測試,但Hitech人機要跳線連電腦才行,如果覺得麻煩我覺得在兩臺機器之中裝個HUB,那就都不用跳線,一來你可以傳檔案給人機,二來你也可以連接三菱PLC,三菱PLC與人機要不要要跳線,說明書是說連線的方式須依實際的狀況來決定圖是我大概用你的方式設定,MC protocol 401 401是16進位的,確認一下!~我有圈出來!~十進位1025