六度心寒
我生來不是要被打敗的,你盡可以消滅我,但你永遠打不敗我!
級別: 略有小成
![]() |
我公司有臺設備使用的是松下FP0-C32T的PLC,前幾天PLC出問題了,買了一個新的把程序讀出來再寫進新的PLC里面,可為什么運行時伺服的動作不對呢?各位大蝦都給點意見吧 |
|
---|---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂(lè )此不疲
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
除了程序,還要把DT數據讀出傳輸到新PLC中,許多基本參數是存在DT區的。 樓主留言:剛接觸松下的PLC ,求指導,感激不盡,QQ:234886395,電話:18018771305 |
|
---|---|---|
|
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
你配置過沒有,要配置的 樓主留言:非常感謝,能具體一點嗎?怎么配置? |
|
---|---|---|
|
六度心寒
我生來不是要被打敗的,你盡可以消滅我,但你永遠打不敗我!
級別: 略有小成
![]() |
剛接觸松下的PLC ,求指導,感激不盡,QQ:234886395,電話:18018771305 |
|
---|---|---|
|
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
你要把各個軸配置成脈沖軸,還有數據保存區,還有數據 樓主留言:謝謝前輩,小弟愚鈍還是不知道怎么弄!望前輩指導感激不盡,我的QQ:234886395,這個設備是一軸的簡單的伺服系統,就幾個動作卻有將近3000步程序,您的意思是把程序讀出來寫進新的PLC,然后在新的PLC當中進行配置是吧? |
|
---|---|---|
|
靜芳
級別: 工控俠客
![]() |
不寫數據肯定不行啊。 樓主留言:讀出來的程序沒有數據么?以前都是弄三菱的,松下的剛接觸,數據要怎么寫?能詳細一點么? |
---|---|
|
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
程序看了,沒有什么問題!不知道什么原因! 樓主留言:自動運行的時候第一個周期都是正常的,但第一個周期完了回原點, 原點不對且回到錯的原點后伺服不動作,步進運行時第一個周期動作也都沒問題,但第一周期完了再點動時本應該回原點,但伺服不回原點繼續往原點反方向寸動!換回原來舊的PLC能正常運行! |
|
---|---|---|
|
圓月彎刀
級別: 探索解密
![]() |
樓主新PLC也是FP0-C32T的嗎?還是換成了FP0R的? 樓主留言:PLC是FP0-C32T的,換了一個一樣的! |
---|---|
|
ogreman
Only The Stronger Survive
級別: 略有小成
![]() |
如果你伺服能動,那說明速度加減速設置,還有PLC寄存器設置應該沒問題,你說的回原點有問題,建議你檢測下接線是不是接對了,正負限原點,近原點線接好沒。 樓主留言:可是接線沒有動過,舊的PLC可以,新買的就不行!程序也都是一樣的! |
---|---|
|
圓月彎刀
級別: 探索解密
![]() |
有可能是新PLC寄存器的設置與舊的PLC不一致,X輸入原點不一樣 |
---|---|
|